本帖最后由 evamraz 于 2017-5-24 15:15 编辑
建墙下面小砖的原因是防水:我查了下现在的规范是,除多水的房间一定要这么建,其他的可以自选
你好:框架结构的后砌墙下按施工规范要求,墙下有200高的砖砌体(空心砖),主要是为了防水。
《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203—2011条文说明中规定: 9.1.6经多年的工程实践,当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,除多水房间外可不需要在墙底部另砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等。
--------------------------------------
后砌墙施工,规范要求墙体下砌筑200高实心砖,主要原因是后砌墙一般采用材料为空心砖、加气混凝土砌块等轻质材料,耐水性差,受水浸泡后强度降低,影响墙体质量,作用相当于厨卫间止水台,也可以用200高素混凝土代替
--------------------------------------
上三行,下三行, 下三行实心砖主要是防水性能比砌块好,加气混凝土砌块,防水性能差,长期处于潮湿环境中,在一定的荷载条件下会变成粉末,所以下三行为实心砖,现在卫生间多用混凝土20CM。
上面斜砖的原因:
上三行斜砌实际上是减弱荷载传递效果,楼层荷载由柱子梁整体下传,墙体不承受竖向荷载(非承重墙)。
最下面三匹灰砂砖,防水防潮;中间层混凝土加气块,最上面砖斜砌和结构梁断开,一是使砌体不影响结构荷载的传导,二是也避免梁的荷载作用在墙上使墙体开裂。还有斜砌部分应该是下面完成7天后再砌...
|